Configuración Inicial Estas configuraciones se realizaron utilizando OLTs con las siguientes características: Optronics
Accesos IP Default
192.168.8.100
User & Password
User: optronics
Password: optronics
Debemos conectarnos físicamente a la OLT Utilizando el cable utp del puerto Ethernet de nuestra computadora al puerto MGMT de la OLT, una vez conectados debes asignar una ip estática (que se encuentre en el rango de la ip de la OLT) a nuestra computadora para poder alcanzarla, por ejemplo 192.168.8.10.
Una vez hecho lo anterior probamos danto ping 192.168.8.100
Ingrese a la OLT utilizando la interfaz Web
El siguiente diagrama presenta la conexión física a seguir cuando no contamos con fibra óptica para hacer conexión SFP
Asignar IP de administración a la OLT
Debemos tener agregadas nuestra VLAN, LAN de Administración y LAN de Segmento de Clientes en nuestro Router.
Para cambar la IP utilizaremos la 192.168.20.115, esto permitirá acceder a la interfaz utilizando la Ip de administración y ya no la ip por default, para esto colóquese en: System Configuration | Management IP
Para autorizar Onus de forma Auto Authentication siga los siguiente pasos (Este manual es solo un ejemplo para ello). Una vez que tengamos conectados los equipos al puerto PON correspondiente, realizaremos lo siguiente:
Cambiar el modo de autorización
Crear VLAN
Configurar DBA Profile
Configurar Line Profile
Configurar Service Profile
Autorizar ONU
1 Cambiar el modo de autorización
Una vez haya iniciado sesión en la OLT, esta tiene configurado el modo de autorización “Manual”, vamos a editar esta información para el puerto 7. Colóquese en: ONU Management | Global Parameters | Authentication Mode
2 Crear VLAN
Creamos la VLAN correspondiente y darle tag al puerto correspondiente, en este ejemplo crearemos la VLAN 200 y daremos tag al puerto 7, colóquese en: OLT Configuration | VLAN Configuration | VLAN
3 Configurar DBA Profile
Ahora, creamos un DBA Profile, para este ejemplo será de 1000000 (1G). La OLT cuenta ya con 1 DBA Profile así que podemos poner el ID 2 en adelante y que no se repita. Colóquese en: Profile Configuration | DBA Profile
Profile Name: Puede elegir el nombre de su necesidad Type: Type_4, para este ejemplo Maximum BandWidth(Kbps): Velocidad
4 Configurar Line Profile
Para configurar el Line Profile colóquese en: Profile Configuration | Line Profile
Profile Name: Nombre para el Line Profile. FEC: Para este ejemplo seleccionamos Disable. Mapping Type: Seleccionamos vlan.
Después configuramos el Tcont, para esto seleccionamos el Line Profile y damos click en 2. Configure Tcont
Profile Name: El que se seleccionó está por default. Tcont ID: Ponemos del 1 en adelante. DBA Profile: El DBA creado anteriormente o el de su preferencia.
Por último configuramos el Gemport, para esto seleccionamos el Line Profile y damos click en 3. Configurar Gemport
Profile Name: El que se seleccionó está por default. Gemport ID: Ponemos del 1 en adelante. Mapping Type: Para este ejemplo seleccionamos vlan VLAN: Ponemos la vlan creada anteriormente o el de su preferencia Tcont ID: Seleccionamos el Tcont creado anteriormente Port: Seleccionamos ALL 5Configurar Service Profile
Antes de autorizar alguna ONU debemos crear nuestro Service Profile, colóquese en: Profile Configuration | Service Profile
6 Autorizar ONU
6.1 Realizar asignación de parámetros
Ahora configuraremos con el Line Profile y Service Profile de la ONU que se autorizó automáticamente la ONU.
Para asignar el Line Profile y Service Profile a la ONU, colóquese en: ONU Management | Authorized ONU | ONU Profile
Le asignamos el Line Profile creado anteriormente o el de su preferencia.
Le asignamos el Service Profile crearemos anteriormente o el de su preferencia.
Última edición por josemiguel; 19/12/2022 a las 10:33