1 Entrada de energía
Es la alimentación que viene de la red eléctrica de CFE o de la acometida principal.
Su función es suministrar la energía de entrada a todo el sistema.
Qué hace en tu instalación:
- Alimenta primero al regulador
- Permite que el inversor/cargador tenga una fuente de entrada
- Cuando hay red disponible, el sistema puede trabajar sin depender solo de las baterías
2 Regulador Epcom EPL3K1FVR
Este equipo recibe la energía de entrada y la estabiliza.
No está pensado para almacenar energía, sino para proteger y acondicionar el voltaje antes de que pase al inversor.
Qué hace:
- Recibe 120 V de entrada
- Entrega una salida estabilizada de 115–120 V
- Ayuda a reducir variaciones de voltaje
- Protege a los equipos conectados aguas abajo
En palabras simples:
su trabajo es que la energía llegue más estable al inversor/cargador.
3Inversor / Cargador Growatt SPF 3000TL LVM-ES
Este es el equipo principal del sistema.
Hace dos trabajos muy importantes:
Como cargador:
- Toma la energía que viene de la red
- La usa para cargar las baterías de litio
Como inversor:
- Toma la energía en corriente directa de las baterías
- La convierte en corriente alterna para alimentar la salida o toma de corriente
Además:
- Trabaja con banco de baterías de 48 Vcc
- Es compatible con baterías de litio
- Puede manejar monitoreo remoto
- Su potencia es de 3 kW / 3 kVA, por lo que hay que cuidar no conectarle más carga de la que soporta
En resumen:
es el “cerebro” del sistema, porque decide cómo cargar baterías y cómo entregar energía a la salida.
4Baterías de litio Growatt AXE 5.0 kWh
Son el sistema de almacenamiento de energía.
Guardan la energía para usarla después cuando sea necesaria.
En tu caso:
- Cada batería almacena 5.0 kWh
- Tienes 4 módulos
- Capacidad total nominal: 20 kWh
Qué hacen:
- Se cargan desde el inversor/cargador
- Entregan energía al inversor cuando no hay red o cuando el sistema necesita usar respaldo
- Permiten mantener la salida activa durante un tiempo, según el consumo conectado
En pocas palabras:
son el “tanque de energía” del sistema.
5 Toma de corriente (salida AC)
Es el punto donde finalmente se entrega la energía para conectar los equipos.
Qué hace:
- Recibe la energía ya procesada por el inversor
- Permite alimentar aparatos en corriente alterna
La salida depende de:
- Que haya red y el sistema esté operando o que las baterías tengan suficiente carga para que el inversor siga entregando energía
Cómo se conectan entre sí
El flujo que definiste queda así:
Entrada de energía → Regulador Epcom → Inversor/Cargador Growatt → Toma de corriente
Y adicionalmente:
Inversor/Cargador ↔ Banco de baterías Growatt AXE
6Con este sistema podemos alimentar el siguiente rack.
6.1 Consumo estimado de tus equipos
Voy a usar consumos típicos reales (promedio en operación):
Equipos en tu rack
- 2 × MikroTik CCR
→ ~60 W cada uno
→ 120 W- 2 × MikroTik RB3011
→ ~20 W cada uno
→ 40 W- 1 × Switch Arista
→ ~100 W (puede variar según modelo)
→ 100 W- 1 × OLT Huawei MA5680T
→ ~250 W (depende de tarjetas)
→ 250 W- 1 × OLT ZTE C320
→ ~200 W (promedio)
→ 200 W
6.2 Consumo total
120 + 40 + 100 + 250 + 200 = 710 W
Tu rack consume aproximadamente:
~710 Watts continuos
6.3 Capacidad de tu banco de baterías
Tienes:
- 4 baterías Growatt AXE de 5.0 kWh
Total:
20 kWh = 20,000 Wh
6.4 Energía realmente utilizable
Las baterías de litio normalmente se usan al 80–90% para protegerlas.
Vamos conservador:
20,000 Wh × 0.85 =
17,000 Wh útiles
6.5 Autonomía (tiempo que aguanta)
Fórmula:Tiempo (horas) = Energía (Wh) / Consumo (W)17,000 Wh / 710 W =
≈ 23.9 horas
RESULTADO FINAL
Tu sistema aguanta aproximadamente:
23 a 24 horas de autonomía
7 Resultado final
Se manda una conexion la cual alimenta el rack antes mencionado
![]()


Gracias:
Me agrada:
Me desagrada: 

Citar